安裝使用內容:
在采取消防氣體滅火噴嘴采用面積法設計時,按照噴嘴噴射范圍等距布置,架空型噴嘴宜垂直于保護對象的表面,其瞄準點(噴嘴射流的軸中心)應在噴嘴保護面中心。
當確需非垂直布置時,消防氣體滅火噴嘴安裝的角不應小于45∠°、其瞄準點應偏向噴嘴安裝位置的一方,熟悉消防設備人員也應熟悉消防氣體滅火噴嘴安裝的過程,清楚對消防設備有詳細規定。法規并不總是考慮到所有方面,消防設計消防氣體滅火噴嘴安裝應該更加靈活,以應對不斷變化的建筑設計風格。
關于一般安裝規定,請將氣體滅火遠離熱源,防止在發生火災時噴水滅火。在自動氣體滅火中并排設置水管時,應將其安裝在一定距離內,以防止相互影響。這不是問題,但有些情況不適用。
特殊自動氣體滅火情況下,重要是要知道噴嘴必須靠近熱源,因探測器和噴嘴必須連接在一起并且噴嘴的特殊材料不能燃燒。噴嘴上的探測器可以更準確地識別火災發生的位置。
安裝消防氣體滅火噴嘴規定要求在和其他區域安裝自動氣體滅火,消防噴淋頭必須直接位于保護區域上方,以確保在火災釋放時火災被消滅。對受保護的物體,噴嘴之間距離太長,以防止火災波及。
由于自動滅火裝置使用水進行滅火,因存在從氣體滅火噴射水會損壞書本問題。可以使用其他滅火設備。如使用消防氣體滅火系統,它可以比水火更有效,并且沒有二次損壞。
安裝消防氣體滅火噴嘴在吊頂下不帶裝飾罩噴嘴,其連接管管端螺紋不應露出吊頂,安裝在吊頂下的帶裝飾罩的噴嘴,其裝飾應緊貼吊頂;消防氣體滅火噴嘴安裝時應核對好其孔口型號、規格和噴孔方向是否符合要求。