作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-01-10 13:54:19
門頭溝軍莊鎮屬于北京比較偏遠的地方,而一些廠商往往會在比較偏遠,或者為了更好的降低污染,從而選在比較偏遠的地區。像一些大型倉庫,會安裝消防水炮,當然還有一些高鐵站的候車廳也會安裝消防水炮。消防水炮如何消防檢測?
倉庫消防水炮消防檢測流程。
a) 每周檢查閥門,組件、配件外觀應完好,啟閉應正常;
b) 每周檢查固定消防炮的回轉機構,操作應靈活;
c) 每季度對自動消防炮控制柜進行操作試驗,執行機構運轉應平穩;
d) 每月檢查驅動氮氣瓶的貯存壓力,不應小于設計壓力的 90%;
e) 每月檢查供水水源及水位指示裝置、泡沫液罐內泡沫液的液位應正常;
f) *低氣溫低于 5℃前,應檢查保溫、采暖或電伴熱等措施;
g) 每季度對與自動消防炮關聯的火災探測器、控制主機、自動消防炮控制裝置和現場手動控制盤 等探測及控制設備進行 1 次功能試驗;
h) 每季度檢查并緊固固定消防炮的附屬組件及其固定螺栓,不應有松動或銹蝕現象;
i) 每季度檢查固定消防炮電動閥,宜先關閉檢修閥,再啟閉電動閥,檢查反饋信號,試驗完畢開 啟檢修閥,*后恢復準工作狀態;
"j) 每半年檢查自動消防炮滅火系統,宜先關閉穩壓設備,排除檢修閥與自動消防炮之間管道的積 水,再關閉檢修閥,點燃試驗火源,自動消防炮滅火系統應能發出火災報警信號,自動消防
炮開始掃描并準確瞄準火源,消防泵、電動閥動作正常,反饋信號顯示正常,其它消防聯動 設備運行正常,反饋信號顯示正常,試驗檢查完畢打開檢修閥,使管道充滿水,穩壓設備正
常工作;"
k) 每年對控制自動消防炮的火災自動報警聯動控制系統進行 1 次全面自動聯動試驗;
l) 每年應對消防炮系統進行 1 次噴水試驗,干粉炮系統可用氮氣進行模擬噴射試驗,試驗壓力取設計壓力,并對系統所有的設備、設施、管道及附件進行全面檢查,結果應符合設計要求, 試驗完畢應對泡沫管道、干粉管道進行沖洗。